光伏逆變器上顯示的這些問題 你會解決嗎?

時間:2023-01-10 人氣: 來源:山東合運電氣有限公司

光伏發電走進尋常百姓家,百姓成為電老板,投資電站有收益,發電國家有補貼,躺在家里太陽替你來賺錢!早關注,早受益!

光伏電站雖說壽命長,質保時間長達25年,但在發電過程中多多少少總會“生病”,所以你會“治療”你家的光伏電站么?如果不會的話,不妨看看下面的內容吧!

01

逆變器屏幕沒有顯示

故障分析:沒有直流輸入,逆變器LCD是由直流供電的。

可能原因:

① 組件電壓不夠。逆變器工作電壓是100V到500V,低于100V時,逆變器不工作。組件電壓和太陽能輻照度有關。

② PV輸入端子接反,PV端子有正負兩極,要互相對應,不能和別的組串接反。

③ 直流開關沒有合上。

④ 組件串聯時,某一個接頭沒有接好。

⑤ 有一組件短路,造成其他組串也不能工作。

解決辦法:用萬用表電壓檔測量逆變器直流輸入電壓。電壓正常時,總電壓是各組件電壓之和。如果沒有電壓,依次檢測直流開關,接線端子,電纜接頭,組件等是否正常。如果有多路組件,要分開單獨接入測試。如果逆變器是使用一段時間,沒有發現原因,則是逆變器硬件電路發生故障,可以聯系生產廠家售后。

02

逆變器不并網,屏幕顯示市電未接

故障現象:逆變器不并網,屏幕顯示市電未接

故障分析:逆變器和電網沒有連接

可能原因:

① 交流開關沒有合上。

② 逆變器交流輸出端子沒有接上。

③ 接線時,把逆變器輸出接線端子上排松動了。

解決辦法:用萬用表電壓檔測量逆變器交流輸出電壓,在正常情況下,輸出端子應該有220V或者380V電壓,如果沒有,依次檢測接線端子是否有松動,交流開關是否閉合,漏電保護開關是否斷開。

03

屏幕顯示PV電壓高

故障分析:直流電壓過高報警

可能原因:組件串聯數量過多,造成電壓超過逆變器的電壓。

解決辦法:因為組件的溫度特性,溫度越低,電壓越高。單相組串式逆變器輸入電壓范圍是100-500V,建議組串后電壓在350-400V之間,三相組串式逆變器輸入電壓范圍是250-800V,建議組串后電壓在600-650V之間。在這個電壓區間,逆變器效率較高,早晚輻照度低時也可發電,但又不至于電壓超出逆變器電壓上限,引起報警而停機。

04

屏幕顯示PV絕緣阻抗過低

故障分析:光伏系統接地絕緣電阻小于2兆歐

可能原因:太陽能組件,接線盒,直流電纜,逆變器,交流電纜,接線端子等地方有電線對地短路或者絕緣層破壞。PV接線端子和交流接線外殼松動,導致進水。

解決辦法:斷開電網,逆變器,依次檢查各部件電線對地的電阻,找出問題點,并更換。

05

屏幕顯示輸出漏電流過高

故障分析:漏電流太大

解決辦法:取下PV陣列輸入端,然后檢查外圍的AC電網。直流端和交流端全部斷開,讓逆變器停電30分鐘以上,如果自己能恢復就繼續使用,如果不能恢復,聯系售后技術工程師。

06

屏幕顯示市電電壓超范圍

故障分析:電網電壓過高。電網阻抗增大,光伏發電用戶側消化不了,輸送出去時又因阻抗過大,造成逆變器輸出側電壓過高,引起逆變器保護關機,或者降額運行。

解決辦法:

① 加大輸出電纜,因為電纜越粗,阻抗越低。

② 逆變器靠近并網點,電纜越短,阻抗越低。

本站聲明:網站內容來源于網絡,如有侵權,請聯系我們,我們將及時處理。